Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

OF - аппарат защиты, т.е. автомат
QS - разъединитель, в данном случае разъединительные ножи, которые выдерживают 250А
не вижу смысла делать именно так, если случится так, что по линии пойдёт ток больший чем 160 А, тепловой расцепитель отключит QF 160 А. Тогда:
1) придётся подозревать, что перегруз пришёл через РП-4, РП-5, РП-6 или РП-7. придётся всё проверять.
2) если с РП-4, РП-5, РП-6, будут запущены важные технологические процессы. а QS 250 А нагрузят более 160А, тогда QS 250А. останется в работе, а автомат 160А. отключит всех потребителей, и важных и не очень, а вам это надо?
По возможности нужно подбирать уст-ва защиты. так чтобы они отключали только ту нагрузку в которой они стоят.
Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

Что подразумевается под "ноль глухо сидит на земле?
вот, вы же сами написали.
Вообще на всей территории завода, 3 заземлителя, и по цехам, заземление везде закольцовано. из этого сделал вывод, хотя здесь и не сказано, что ноль сидит на закольцованной земле, но это подразумевается, т.к заземлять без зануления нельзя в системе TN-C.
Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

Обрисую картину, есть щит (металлический), корпус щита заземлен, внутри корпуса из под болта выведен проводник который идёт на "ноль" так сделано в РП-7, да и впринципи в каждом щите, даже если вводной кабель 4х жильный, ноль идёт в схему, а так же присоединен на заземленный корпус.
здесь всё правильно.
Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

Здания предприятия ещё немецкие, но основан он русскими в 1945г. Последняя реконструкция электросетей была в 2002-2004гг. Была установлена новая КТПК 160/6/0,4 заменены кабельные линии нагрузки, соответственно и экономили, а может где-то и оставили старое (не исключаю, что кабель от РП-6 до РП-7 остался старый) После реконструкции инспектор энергонадзора был один раз (второй раз, уже при мне в том году). Пока он особо не предъявлял притензий по поводу системы заземления, но тонко намекает на то что, сделать TN-S
Помогите разобраться с этим более доступным и наглядным языком, если это возможно.
чёт не смог додуматься как эту схему вставить в пост, глянь здесь TN-S.
http://remstd.ru/wp-content/uploads/2012/01/712.jpgЦитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

И ещё цитирую ПУЭ:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это что означает, что я в осветительных щитах, где используется однофазная сеть, не могу использовать систему TN-C.
нет проблем, в щитке делаеш разделение PEN на PE и N, сажаеш их на изолированные шины. и всё ведёш к ЭП 3 провода, правда это будет уже TN-C-S.
Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27)

Вот быстро накидал, растолкуйте бестолковому что есть что и как правильно сделать?
Как я понимаю, это система TN-C-S
На первом рисунке вы разделили правильно, видно перемычку. только интересно почему не нарисрвали защитные проводники к потребителю?
на втором рисунке не соединили ноль с землёй, и в итоге получилось заземление без зануления, а так нельзя. нужно поставить перемычку, тогда будет всё правильно.
немного сбивает с толку на схеме вы обозначаете кабель 3х жильный, а пишете 4 жилы и ноль выводите.